Zdravím Vás! Mám na Vás technickú otázku. Riešim rekonštrukciu bytu, kde si klient praje zväčšiť kupelnu posunutím steny. Problem je v tom, ze pod parketami majú teplovodné podlahové kúrenie a budúca stena by mala stáť naňom. Prosím poradťe mi ako realizovať posunutie steny, či je to možné alebo nie? Vopred Ďakujem za vaše odpovede!

Zobrazenia: 843

Odpovedať na toto

Odpovede na túto diskusiu

...riešila by som to sádrokartónovou priečkou (samozrejme s izoláciou), potrebné je vytýčiť polohu hadov, aby ste ich neprevŕtali ... s hrúbkou priečky sa môžte hrať a vložiť tam niky (napr.)
Tiež by som to riesil sdk priečkou spodný cd profil by som skúsil lepiť aby skrutky nenašli toho hada
Tiež som uvazoval o stavbarskej pene,ze dreveny ram proste prilepit k podlahe. problem je vsak v tom, ze ta sten a ma obsahovat sklobetonové plochy, ktoré by sme vedeli vyrieťit s ramom v rame, otazne by bolo ako to spravne odizolovat, lebo znutra bude hned vana resp stekajuca voda...  :(
asi by ste mali sklobetón nahradiť pieskovaným sklom, kvôli hmotnosti, aby Vám nahodou nepraskol poter - bude to aj krajšie a "in" ... hady sa dajú presne zamerat, takže kotvenia by som sa nebála ... s odizolovaním som to nepochopila - zelený sádrokartón je do vlhkého prostredia (príp. zaveste pôdorys)
stou izolaciou som myslel spoj dreva so sklobetonom a sadrokartonom. že tAm može to drevo nasávať vlhkosť...a tie hady sa ako daju zamerať? nejakydetektor kovu alebo pristroj na zameriavanie kablov v stene?

Použil by som ytong  , flexibilné lepidlo na sklobetón a hydroizoláciu. Nevidím v tom problém!

hovorite ze by sa dala v pohode vymurovať z ytongiek stena na parkety? predpokladam ze pod trubkami bude polystyren, nemôže sa stať že ´ho stlačí a nielenže klesne stena ale aj zdeformuje podlahu?

hady sa dajú zamerať termovíznou kamerou ... osobne by som sdk nekombinovala s drevom, ale nechala hliníkové profily ...
na trhu jestvujú aj plastové tvárnice v rozmeroch sklobetónu.Povedal by som, že budú asi ľahšie

tento problém sa dá riešiť rôzne : sadrokartónom , priečky s ytongu - porfixu atd"...

dalo by sa to riešiť aj vyrobením novej konštrukcie nakoľko nepoznám dĺžku priečky určite nieje kúrenie pri bokoch stien tam by som osadil konzolu a pozdĺž by som osadil preklad a nato už muroval priečku nakoľko cez sadrokartón je väčšinou všetko počuť .

Čo sa tíka zo strany kúpelky tam určite riešiť náterom dôkladným náterom odolným proti vode .

Neviem viac tak to by bolo cca všetko určite by sa dalo ešte aj iné riešenie nakoľko nepoznám viac

ďakujem za pochopenie