Prosím Vás všetkých o pomoc. Susedia si dali postaviť montovaný dom (bungalov) na kľúč (od projektu až po realizáciu). Vyskytli sa tam menšie nedopatrenia a jedným je aj to, že im neurobil výlez do podkrovného priestoru.
Teraz sa všetkých pýtam, či existuje norma alebo vyhláška kde sa pojednáva o tom, aby bol podkrovný priestor sprístupnení, či už na kontrolu komína, krovu, tepelnej a hydroizolácie, kontrolu elektroinštalácií. ďakujem veľmi pekne za skoré odpovede.
PS: z logického hľadiska ten výlez tam má byť na 100%, ale potrebujeme to mať podchytené na papieri.

Zobrazenia: 768

Odpovedať na toto

Odpovede na túto diskusiu

Ahoj v norme navrhovanie striech sa v časti (spoľahlivosť, kontrola, údržba a obnova striech) odporúča strechu navrhovať tak aby pri viac plášťových konštrukciách bol sprístupnený aspoň jeden medzi plášťový priestor, prípadne zaistiť možnosť kontroly vnútorných častí konštrukcie strechy z kontrolných miest. ale je to len vo forme odporúčania
Ďakujem ti Milan, presne toto sme potrebovali.